0-10V/4-20mA 模拟量或 RS485 转 PWM 输出隔离转换器

发布于:2022-11-28 ⋅ 阅读:(207) ⋅ 点赞:(0)

主要特性:

  1. 精度、线性度误差等级: 0.1、0.2、0.5 级
  2. 4-20mA/0-5V/0-10V 等标准信号输入
  3. 可选择RS485 通讯输入,支持 Modbus 协议
  4. PWM 信号输出,PWM 频率可选
  5. PWM 输出驱动能力可达 5A
  6. 信号输入/信号输出 3000VDC 隔离
  7. 可选择一进一出,一进两出,两进两出
  8. 可选 5V、12V、15V 或 24V 直流单电源供电
  9. PWM 信号幅值等于供电电源电压
  10. 辅助电源与PWM 信号不隔离
  11. 螺丝固定安装,插拔式接线端子
  12. 尺寸:120 x 105 x 29mm
  13. 工业级温度范围:-45-+85℃

应用:

  1. 机器视觉灯光控制
  2. LED 灯光亮度调节
  3. 电磁阀、比例阀门线性驱动器
  4. 模拟量电机控制器
  5. 电磁驱动线圈或大功率负载
  6. RS-485 远程设备控制

选型表:

DIN□□  HVI – U(A)□ – P□ – PWM□

选型举例:

 

通用参数 

 1.模拟量输入,一进一出,DIN11,引脚定义:

2.模拟量输入,一进两出,DIN12,引脚定义:

 

3.模拟量输入,两进两出,DIN22,引脚定义:

 

4.RS485输入,一路输出,DIN11,引脚定义:

 5.RS485输入,两路输出,DIN12,引脚定义:

Modbus RTU 通讯协议

输入选型为RS485 的按此通讯协议通讯,输入选型为模拟量的请忽略此章节。

模块出厂默认协议为MODBUS RTU通讯协议,默认地址为01,波特率为9600,数据格式:10位,1位起始位,

8位数据位,1位停止位,无校验。

如果忘记模块地址和波特率,可以短接INIT(3脚)到GND1(4脚),再重新启动模块电源,模块暂时恢复为默认的状态:地址为01,波特率为9600。用户可以查询地址、波特率和通讯协议的寄存器40201-40203,得到模块的实际地址、波特率和通讯协议,也可以跟据需要修改地址、波特率和通讯协议。请注意Modbus通讯请将寄存器40203设置为1,否则无法Modbus通讯。当断开INIT(3脚)到GND1(4脚)后,重启模块电源,模块就会重新按实际设定的地址和波特率来运行。

支持Modbus RTU通讯协议功能码03(读保持寄存器)和功能码06(设置单个寄存器),命令格式按照标准 Modbus RTU通讯协议。

通讯举例 1假如模块地址为 01,以 16 进制发送:010300000001840A ,即可取得寄存器 40001 的数据。

01

03

00

00

00

01

84

0A

模块地址

读保持寄存器

寄存器地址高位

寄存器地址低位

寄存器数量高位

寄存器数量低位

CRC 校验低位

CRC 校验高位

假如模块回复:0103021388B512 即读到的数据为 0x1388,换算成 16 进制就是 5000,5000/10000= 0.5。即表明现在输出的PWM 为 50%。

01

03

02

13

88

B5

12

模块地址

读保持寄存器

数据的字节数

数据高位

数据低位

CRC 校验低位

CRC 校验高位

通讯举例 2:设置模块的通道 1 输出PWM 为 80%,可以发送如下命令:

假如模块地址为 01,以 16 进制发送:010600001F40800A

01

06

00

00

1F

40

80

0A

模块地址

设置单个寄存器

寄存器地址高位

寄存器地址低位

数据高位

数据低位

CRC 校验低位

CRC 校验高位

假如模块回复:010600001F40800A 即表示设置成功。

01

06

00

00

1F

40

80

0A

模块地址

设置单个寄存器

寄存器地址高位

寄存器地址低位

数据高位

数据低位

CRC 校验低位

CRC 校验高位

附录:

DIN□□ HVI – V(A)–P–PWM–MC 接线图

如果产品后缀有MC 这个参数,表示是 12V PWM 信号输出,可以作为其他设备的控制信号,驱动能力 30mA 以内,不能直接驱动电磁阀。信号输入和电源的接线与常规产品一样,PWM 输出的接线图与常规产品不一样,具体如下:

引脚定义与接线图:

外形尺寸:(单位:mm) 

 

注意事项:

1、使用前根据装箱单,以及产品标签,仔细核对和确认产品数量、型号和规格。

2、使用时必须按所选产品型号对应的接线参考图,正确连接信号输入、输出和电源线,检查无误后再接通电源和信号。

3、当用表笔直接测量信号时,请将端子旋紧。

4、使用环境应无导电尘埃和破坏绝缘、金属的腐蚀性气体存在。

5、集中安装时,安装间距≥10mm。

6、产品出厂时已调校好,请勿随意调校。确需现场调校时,请与我公司联系。

7、产品为一体化结构,不可拆卸,同时应避免碰撞和跌落。本产品质保 2 年,在此期间,本公司免费维修或更换。人为损坏或者涂改和撕下产品上的任何标贴的概不退换。

8、产品内部未设置防雷击电路,当产品的输入、输出馈线暴露于室外恶劣气候环境之中时,请注意采取防雷措施。

9、产品规格更新时恕不另行通知。

保修:

本产品自售出之日起两年内,凡用户遵守贮存、运输及使用要求,而产品质量低于技术指标的,可以返厂免费维修。因违反操作规定和要求而造成损坏的,需交纳器件费用和维修费。

版权:

版权 © 2018

如未经许可,不得复制、分发、翻译或传输本说明书的任何部分。本说明书如有修改和更新,恕不另行通知。

商标:

本说明书提及的其他商标和版权归各自的所有人所有。

版本号:V1.1

日期:2018 年 9 月