【无标题】

发布于:2025-05-19 ⋅ 阅读:(15) ⋅ 点赞:(0)

一、功能实现

Wincc上位机软件与Profinet转ModbusTCP网关通过Modbus TCP/IP通信,将PLC集到的参数通过Profient转ModbusTCP网关在 Wincc画面上显示。

二、测试环境

(1) 硬件

1. 安装Wincc上位机软件的PC1台,版本不限,本示例使用的是Wincc 7.0 SP3版本;

2. Profinet转ModbusTCP网关,型号为:KJ-PNG-206,支持Modbus TCP/IP通信;

3. 普通网线2根。

(2) 软件

Modscan32以及上述说到的Wincc软件。

三、步骤

(1) 先打开网关配置软件选择Pn2MTS将Profinet转ModbusTCP网关连接正确后,将网关和PC通过网线连接,给设备上电,设置网关的IP地址及网络端口。本示例设置的地址为:192.168.1.111。如图 1所示:

图1/2 设置网关分别在Profinet的IP及ModbusTCP的IP地址

注意:设置好IP地址后将设置参数下载进入网关,并断电后重启Profient转ModbusTCP使得配置生效。

(2) 设置好网关在PLC测的设置,设置完成后观察显示界面正确显示当前如图2所示:

图2 分配给网关数据的输入输出长度。

下载组态到PLC

(3) 使用Modscan32软件测试网络通信,确保Modscan32软件能准确读到网关的数据。如图3和图4所示:

图3

图4 使用Modscan32测试

从图3和图4中可知:

1. 仪表通道地址需要偏移1位,功能码为4;

2. 数据类型为浮点型,通道地址连续读取;

3.设备地址为1,以太网IP地址为192.168.1.111

四、Wincc上位机通信设置

(1) 新建一个项目,这里省略如何新建项目步骤。

(2) 单击选中“变量管理”,右键选中“添加新的驱动程序”,如下图5所示:

图5

(3)在弹出的对话框中选择“Modbus TCPIP.chn”,如下图6所示:

图6

(7) 在“Modbus TCP/IP单元 #1”下右键新建“新驱动程序的连接”,并命名为 “Temp”。并按照下图7设置相关参数:

图7 通信参数设置

注意:“转换字类型数据为16位数值”这个不要勾选!

(8) 选中“Temp”右键,新建变量。在弹出对话框中新建一个名称为“TT_EL100_1”的变量,数据类型为:浮点数 32 位IEEE 754,地址选择如下图8所示,最后点击“确定”即可完成通信参数的设置。

图8 变量地址设置

五、画面组态

完成以上通信参数设置之后即可完成了无纸记录仪和Wincc软件之间的通信设置,画面显示只要在相应的操作画面中使用IO域,激活Wincc项目即可实现数据的采集和显示,这里不再详述。到此Wincc与网关之间的Modbus TCPIP通信功能完成。


网站公告

今日签到

点亮在社区的每一天
去签到