开疆智能CCLinkIE转ModbusTCP网关连接施耐德TCP从站配置案例

发布于:2025-06-27 ⋅ 阅读:(14) ⋅ 点赞:(0)

本案例是三菱PLC通过CCLinkIE转ModbusTCP网关连接施耐德Modicon M262 Logic/Motion Controller的配置案例

配置方法:

首先设置Modicon M262 Logic/Motion Controller

Modbus TCP 从站设备 I/O 映射选项卡

I/O 以如下方式从主站视角映射到 Modbus 寄存器:

o%IW 从寄存器 0 映射到 n-1,且可读/写(n = 保持寄存器数量,每个 %IW 寄存器的大小为 2 个字节)。

o%QW 从寄存器 n 映射到 n+m-1,且为只读(m = 输入寄存器数量,每个 %QW 寄存器的大小为 2 个字节)。

在配置了 Modbus TCP 从站设备时,发送到其单元 ID(Modbus 地址)的 Modbus 命令的处理方式便与寻址到网络上任何其他 Modbus 设备的同一命令的处理方式不同。例如,当 Modbus 命令 3 (3 hex) 发送到标准 Modbus 设备时,该命令会读取并返回一个或多个寄存器的值。当此相同命令发送到 Modbus TCP 从站时,该命令会帮助外部 I/O 扫描器进行读操作。

在配置了 Modbus TCP 从站设备时,发送到其单元 ID(Modbus 地址)的 Modbus 命令便会访问控制器的 %IW 和 %QW 对象,而不是访问(当单元 ID 为 255 时被访问的)常规 Modbus 字。这有利于 Modbus TCP IOScanner 应用程序进行读/写操作。

Modbus TCP 从站设备响应 Modbus 命令的一个子集,其目的是与外部 I/O 扫描器交换数据。Modbus TCP 从站设备支持以下 Modbus 命令:

字数取决于 Modbus TCP 选项卡的保持寄存器 (%IW) 和输入寄存器 (%QW) 参数。

注意: 输出表示来自客户端/主站控制器的 OUTPUT(对于服务器/从站控制器,则为 %IW)。输入表示来自客户端/主站控制器的 INPUT(对于服务器/从站控制器,则为 %QW )。

总线循环选项

选择要使用的总线循环任务:

o使用父总线循环设置(缺省),

oMAST

在包含 Modbus TCP 从站设备 的控制器的 I/O 映射编辑器中有对应的总线循环任务参数。此参数定义负责刷新 %IW 和 %QW 寄存器的任务。

打开网关配置软件“Gateway Configuration Studio”

配置CCLink IE从站参数

通过网关的配置软件,设置网关作为CCLink IE从站的参数:

占用数:与PLC主站配置的一致。

设置IP地址:网关作为CCLINKIE一侧的IP地址。

配置Modbus TCP参数

IP地址:设置网关Modbus TCP端的静态IP(如192.168.0.10)。

端口号:默认502(可自定义)。

寄存器映射规则

将CCLink IE的输入数据(如X区域)映射到Modbus的3x输入寄存器(地址30001开始)。

将CCLink IE的输出数据(如Y区域)映射到Modbus的4x保持寄存器(地址40001开始)。

示例:PLC的D100~D131(32字)映射到Modbus 40001~40032。

添加从站并设置IP地址,和西门子PLC保持一致

添加modbus功能码,本例以03功能码为例

填写PLC作为ModbusTCP从站的寄存器地址与数量

确认无误将配置下载进网关,并开始配置CCLinkIE主站(三菱PLC)

打开三菱PLC,设置CClinkIE一侧的参数配置,首先设置PLC的IP地址

双击详细设置进入CClinkIE配置

添加通用从站IP地址以及占用点数

设置好分配的软元件

到此,全部配置完成,将设备上电后观察指示灯状态正常即可。


网站公告

今日签到

点亮在社区的每一天
去签到