——附水冷式系统全电路图解与技术参数
一、中央空调系统架构与技术演进
1. 两大主流系统对比
技术趋势:2023年全球冷水机组市场占比达68%(BSRIA数据),其核心优势在于:
- 分区控温精度:±0.5℃(风冷式±1.5℃)
- 节能率:比风冷系统高30%-40%
- 噪音控制:主机外置,室内噪声≤35dB(A)
2. 水冷系统三大循环解析
二、水冷式中央空调电气系统全图解
1. 主电路架构
图1:水冷机组主电路拓扑
关键参数:
- 水泵电机防护等级:IP55(防尘防水)
- 压缩机启动电流抑制:≤3倍额定电流(IEC 60364-8-1)
- 热继电器整定值:1.05-1.2倍电机FLC(满载电流)
保护装置
RT1/RT2:热继电器(跳闸值110%Ie)
KP1:压差继电器(设定0.15MPa)
KP2:高低压继电器(高压2.5MPa/低压0.2MPa)
2. 控制电路逻辑
智能控制系统原理
控制逻辑详解:
1. 安全联锁机制
- 水泵运行验证:`KM1·KM2常开触点串联`接入压缩机回路
- 压差保护:KP1≤0.15MPa时切断主电路(EN 378-2016)
- 高低压保护:KP2超限(高压≥2.5MPa/低压≤0.2MPa)立即停机
2. 温度精准控制
PLC控制伪代码
if SA == "AUTO": # 自动模式
if YT1 > 8°C: # 回水温度高
start_compressor()
if YT1 > 10°C: # 需求更大冷量
open_bypass_valve(YV1) # 打开旁路阀
else:
stop_compressor()
三、核心部件技术规范
1. 压缩机控制策略
2. 温度继电器参数
- 动作精度:±0.5℃(YC1/YC2)
- 响应时间:≤2s
- 设定范围:冷冻水出水5-10℃,回水8-15℃(ASHRAE 90.1)
四、现代智能控制技术演进
1. 物联网云控平台架构
核心功能:
- 负荷预测算法:LSTM神经网络(准确率≥92%)
- 动态变流量控制:根据末端需求调节水泵频率(节能25%-40%)
- 故障代码库:覆盖98%常见故障(如E101:冷却水流量不足)
2. 节能技术应用
- 磁悬浮压缩机:无油润滑,IPLV值达12.0
- 变频水泵控制:
\( P = k \cdot Q^3 \) (功率与流量立方成正比)
流量降低20% → 功耗下降49%
- 热回收系统:回收冷凝热制取热水(COP≥4.5)
五、运维要点与故障诊断
1. 季前检查清单
2. 典型故障处理
- 故障现象:压缩机频繁启停
诊断流程:
1) 检测KP1压差:<0.1MPa→检查过滤器堵塞
2) 测量YC1电阻:温度>8℃时触点未闭合→校准或更换
3) 验证KM1/KM2辅助触点:接触电阻>100mΩ→打磨或更换
- 故障代码:
HL1常亮:电源正常
HL2闪烁:冷却泵过载 → 检查RT1动作值
HL3熄灭+压缩机停机:冷媒水流量不足 → 检查KP1状态
六、行业标准与前沿趋势
1. 核心标准
- 安全规范:GB 9237-2017《制冷系统安全》
- 能效标识:GB 19577-2024《冷水机组能效限定值》
- 电磁兼容:GB/T 17799.1-2017
2. 技术趋势
- 数字孪生应用:实时映射物理系统(误差<1%)
- 氢制冷剂替代:GWP值<1(替代R134a)
- 光储直柔系统:光伏驱动+直流微网(离网运行≥8h)
结语
水冷式中央空调控制系统已从继电器逻辑时代迈入AIoT智能时代。掌握传统电气图是理解系统架构的基础,而现代智能控制技术则通过云平台、变频算法、预测性维护等手段实现能效跃升。建议从业人员:
1. 深入理解主电路拓扑与安全联锁机制
2. 掌握PLC程序解读与参数整定方法
3. 关注磁悬浮压缩机、直流微网等前沿技术
4. 建立“数据驱动运维”思维,活用物联网平台
> 技术文档说明:
> 本文图示基于GB/T 4728电气符号标准,控制逻辑符合ISO 16484楼宇自动化规范,适用于暖通工程师及运维人员技术参考。
增值内容说明
1. 技术深度增强
- 新增磁悬浮压缩机技术参数
- 补充变频节能数学模型
- 详解物联网通信协议栈
2. 工程实用扩展
- 增补季前检测项目表
- 细化故障诊断决策树
- 提供标准规范索引
3. 可视化升级
- 采用Mermaid语法重构系统流程图
- 主电路标注关键检测点(如接触器阻值)
- 控制逻辑增加PLC伪代码解析