一、基本工作原理
(一)蓄电池测量原理
由于蓄电池电化学反应的复杂性,以及各种材料、结构、制造工艺及使用环境 的不同,致使不同厂家蓄电池的特性存在较大差异,即使同一厂家生产的蓄电池, 其单体特性也会有一定的离散性.迄今为止,世界上尚没有一种简单有效的方法能 够对电池性能进行快速准确的判定。蓄电池性能的检测和失效预测,仍是一个很复 杂的电化学测量难题。
曾在电力、通信、金融、交通等行业中大量使用的固定式隔酸防爆铅酸蓄电 池,可通过测量端电压、查看电解液密度、液位、温度等了解电池状态。然而,阀 控式铅酸蓄电池的密封、贫液式设计,使得我们很难掌握其健康状况,隔酸防爆蓄 电池的检测维护手段已不再适用于阀控式蓄电池,这正是当前蓄电池运行管理的缺 憾和难点。
目前,常用的检测方法为平时测量电池的端电压和每年进行核对性放电容量测 试。我们认为:
1、蓄电池浮充状态下的端电压与容量无对应关系.
我们知道,即使性能很差的蓄电池在浮充状态下也可能测得合格的电压。因此, 平时处于浮充状态下的端电压是不能真实反映蓄电池性能的.
2、全容量放电测试仍为测试蓄电池组实际容量最为准确有效的方法.
我们知道,蓄电池组的容量等于该组蓄电池中性能最差的那节蓄电池的容量。 因此,对蓄电池组的检测可转变为对落后电池的检测,找出落后电池并测得该电池 的容量即可得到电池组的容量。
对蓄电池组以规定的恒定电流进行放电,同时监测每一节蓄电池的电压,当其 中任何一节电池的电压跌到终止电压时,所放出的容量即为该蓄电池组的实际容 量。该方法真实准确。
同时,我们知道,蓄电池具有如下的放电曲线:
从蓄电池的放电曲线,可以看出:
1、相同的放电曲线反映了相同的电池性能。对同一厂家、相同配方和生产工 艺的同规格蓄电池其特性曲线是一样的(暂不考虑生产中的离散性)。
2、同为一组的各单体电池由于容量不同,将遵循不同放电率的放电曲线。对 蓄电池组进行放电时,各单体电池由于容量不同,而放电电流相同,因此各自是在 以不同的放电率进行放电,显然在放电时将遵循不同放电率的放电曲线。
(二)恒流原理
测试仪的放电回路采用在中央处理器控制下的 PWM 控制技术,使得功率回路能够精准的在设定的放电电流下工作。
二、专业蓄电池放电容量测试仪
TFN DC36060A 高精度充电机 蓄电池放电容量测试仪是系列化的、智能化程度和精度极高的蓄电池组容量测试仪。本测试仪可在蓄电池离线状态下,作为放电负载,通过连续 调控放电电流,实现设定值的恒流放电。在放电时,当蓄电组端电压或单体电压, 跌至设定下限值、或设定的放电时间到、或设定的放电容量到,仪器自动停止放电, 并记录下所有有价值的、连续的过程实时数据。对单体电池的电压监测信息,采用无线中继接入,简单、安全、精确.有非常友好的人机界面,不仅可以在菜单的提示下完成各种设置和数据查询,而且放电的过程数据,均保存在设备的内存中,通过数据接口可以读取、转存, 并通过上位机的专用软件,对数据进行分析,生成需要的曲线和报表。有完善的保护功能,不仅有声、光告警,而且还有明确的界面提示。