大家都知道数据中心耗电惊人,电力,对于数据中心来说就好比粮食,人不可七日无粮,数据中心不可七分钟无电!
目前在数据中心运营过程中,由于电力故障,设备故障,雷击事件等导致的数据中心用电安全事故时有发生。大型数据中心供电的任何故障都可能给业主和客户带来重大的经济损失或者灾难性的后果。对于数据中心运营商来说,品牌和股价等隐形价值的负面影响难以估量。 因此,数据中心能否可靠运营的关键之一是IT设备的不间断供电。在保证不间断供电的前提下,不断提升不间断供电架构的可用性,是数据中心用户一直以来的核心需求。
数据中心的电力保障通常由两个变电站的两路高压市电接入机房,且每路变压器足以承担整个IDC满负荷的负载,然后经过高低压配电柜过滤稳压后送给2N架构的UPS系统,在线式UPS先把220V电力逆变成直流,供给给蓄电池,再通过高质量的逆变器将直流电转换为高质量的正弦波交流电输出给计算机。由于逆变器一直在工作,因此不存在切换时间问题,一旦市电断电,UPS电池满负荷情况下可以支撑服务器运行30分钟以上,同时N+1架构的柴油发点系统自动启动,油库储油可供机房使用24小时,且协议合作的两个加油站仅需要一个电话就可以源源不断的运送柴油过来;
以上的措施保障数据中心电力可用性为5个9,即99.999%,但这个承诺背后意味着一年有一定的可允许断电时间,这个时间究竟是多少分钟呢?百度了一下,发现很多答案都是错误的,那今天我就来计算个正确的答案,让大家心中有数:
一年有365天,每天有24小时,每小时有60分钟,每分钟有60秒,即
一年时间=365×24×60=525600分钟
正常运行时间=525600分钟×99.999%=525594.744分钟
宕机时间=一年时间-正常运行时间=525600分钟 - 525594.744分钟=5.256分钟
或者
宕机时间=一年时间×(1-99.999%)= 525600分钟×0.001%=5.256分钟,更简单
由此可见,
电力可用性为99.999%的数据中心一年中所允许的宕机时间合计约为:5分钟26秒
同样方法可以计算出
网络可用性99.995%的数据中心一年中所允许的断网时间合计约为:26分钟28秒