真实案例分析:因为安全出口而被沃尔玛拒绝?
近期出现有工厂未能通过沃尔玛的社会责任验厂,原因是厂房只设有一个安全出口。
问题描述:It was noted that the liquid workshop was a type C workshop, the construction area was 200 square meters and there were around 20 workers working inside. However, only one safety exit was available on the second, third, fourth, fifth, sixth floor of power spraying workshop. And only one safety exit was available for liquid production workshop.
液体车间是C型车间,建筑面积200平方米,内部约有20名工人。但是,动力喷涂车间的第二,第三,第四,第五,第六层只有一个安全出口。并且液体生产车间只有一个安全出口。
如何判定厂房安全出口数量?
1. 法规依据: 《建筑设计防火规范GB50016-2014》3.7.1条款及3.7.2条款。
1)厂房的安全出口应分散布置。每个防火分区或一个防火分区的每个楼层,其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5.0m;
2) 厂房的每个防火分区或一个防火分区内的每个楼层,其安全出口的数量应经计算确定,且不应少于2个;当符合下列条件时,可设置1个安全出口:
1. 甲类厂房,每层建筑面积不大于100m2,且同一时间的生产人数不超过5人;
2. 乙类厂房,每层建筑面积不大于150m2,且同一时间的生产人数不超过10人;
3. 丙类厂房,每层建筑面积不大于250m2,且同一时间的生产人数不超过20人;
4. 丁、戊类厂房,每层建筑面积不大于400m2,且同一时间的生产人数不超过30人;
5. 地下、半地下厂房或厂房的地下室、半地下室,其建筑面积不大于50m2,经常停留人数不超过15人。
提示:厂房的危险火灾性分类(甲、乙、丙、丁、戊),参考以下内容。
2、法规解读:
1) 关键:厂房的安全出口应分散布置。相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5.0m;
2)安全出口数量原则上不少于2个。只有符合3.7.2 条款的条件 (根据厂房的火灾危险性类别,当每层的建筑面积与同一时间的生产人数同时满足标准要求)下,才可以设置一个安全出口。
3、建议:
原则上建议厂房应按照不少于2个安全出口设置,如果只能有一个安全出口时,一定要明确厂房类型、建筑面积和同一时间的生产人数。