错误的 DistFile 导致 JACE-8000 在 2021 年元旦后无法
启动及解决方法
Niagara FAQ
Exported on 12/29/2020 Niagara FAQ – 错误的 DistFile 导致 JACE-8000 在 2021 年元旦后无法启动及解决方法
Table of Contents
No headings included in this document
– 2 Niagara FAQ – 错误的 DistFile 导致 JACE-8000 在 2021 年元旦后无法启动及解决方法
Source : https://pages1.tridium.com/index.php/email/emailWebview
Summary :
由于 JACE-8000 的出厂 Image 中及 workbench 中的 CleanDistFile 和 ConvertFile 错误 , 导致处于 Clean 状态的
JACE-8000,JACE-3,6,7( 被 clean 至 N4), 在 2021.1.1 之后无法启动 .
JACE-8000 报错 : Policy file 验证失败 .
Solution:
修改时间使得 JACE 正常启动 。
受影响的产品范围 :
1 在途 JACE-8000 ( 旧 JACE-8000 ), 影响 : 2021.1.1 客户拿到手后无法启动
2 正常运行的旧版本 JACE-8000 , 如果再被 clean ( 不管是旧版本的 workbench 还是 reset 键 ), 2021.1.1 后无法启
动
3 用旧版本 workbench 去 clean JACE-8000 ( 不管新旧 ) 2021.1.1 后无法启动
4 用旧版本 workbench 去 convert JACE-3,6,7 至 Niagara4 2021.1.1 后无法启动
解决方法 :
0 不管哪种情况 , 都请根据 Source 页面中的提示 , 先更新 PC 上的 workbench 安装目录的相应 cleanDist 和 convert
文件 ( 4.9workbench 包含了正确的 Dist 文件 )
1 在途 JACE-8000--- 串口修改时间 , 然后 commission , 再次修改时间至正常时间 --- 如何判断是否在途 ?
2 正常运行的旧版本 JACE-8000 , 如需要进行 clean , 应避免使用 reset 键进行 clean , 而使用新版本 workbench 去
进行 clean 。
如果已经使用 reset 键进行 clean , 则参考方法 1 。
3 如已经使用旧版本的 workbench 去 clean JACE-8000 或者 convert JACE-3,6,7 , 参考方法 1
实验 1 :
正常运行的旧的 JACE-8000 , 时间超过 2021.1.1 , 使用错误的 dist 文件进行了 clean :
实验步骤 :
1 将旧的 JACE-8000 时间修改至 2021.1.1
2 按下 reset 键 , 进行出厂模式恢复 。
3 无法启动 , 报错 : policy file 验证失败 。
4 修改时间至 2020 年 , 可以正常启动
实验 2 :
出厂的旧的 JACE-8000 , 时间是否超过 2021.1.1
实验步骤 :
– 3 Niagara FAQ – 错误的 DistFile 导致 JACE-8000 在 2021 年元旦后无法启动及解决方法
1 将时间调至 2021.1.1 之前
2 恢复至出厂模式
3 将时间调至 2021.1.1 , 重启 。
4 无法启动 : 报错相同
5 更改时间至 2020 年 , 重启
6 可以正常启动 。
本文含有隐藏内容,请 开通VIP 后查看