Tridium niagara N4---JACE 8000恢复出厂报错无法进去

发布于:2022-12-27 ⋅ 阅读:(482) ⋅ 点赞:(0)
错误的 DistFile 导致 JACE-8000 2021 年元旦后无法
启动及解决方法
Niagara FAQ
Exported on  12/29/2020 Niagara FAQ  –  错误的 DistFile 导致 JACE-8000 2021 年元旦后无法启动及解决方法
Table of Contents
No headings included in this document
 –  2 Niagara FAQ  –  错误的 DistFile 导致 JACE-8000 2021 年元旦后无法启动及解决方法
Source https://pages1.tridium.com/index.php/email/emailWebview
Summary
由于 JACE-8000 的出厂 Image 中及 workbench 中的 CleanDistFile ConvertFile 错误 , 导致处于 Clean 状态的
JACE-8000,JACE-3,6,7( clean N4), 2021.1.1 之后无法启动 .
JACE-8000 报错 : Policy file 验证失败 .
Solution:
修改时间使得 JACE 正常启动
受影响的产品范围
1 在途 JACE-8000 JACE-8000 ), 影响 2021.1.1 客户拿到手后无法启动
2 正常运行的旧版本 JACE-8000 如果再被 clean 不管是旧版本的 workbench 还是 reset ), 2021.1.1 后无法启
3 用旧版本 workbench clean JACE-8000 不管新旧 2021.1.1 后无法启动
4 用旧版本 workbench convert JACE-3,6,7 Niagara4 2021.1.1 后无法启动
解决方法
0 不管哪种情况 都请根据 Source 页面中的提示 先更新 PC 上的 workbench 安装目录的相应 cleanDist convert
文件 4.9workbench 包含了正确的 Dist 文件
1 在途 JACE-8000--- 串口修改时间 然后 commission 再次修改时间至正常时间 --- 如何判断是否在途
2 正常运行的旧版本 JACE-8000 如需要进行 clean 应避免使用 reset 键进行 clean 而使用新版本 workbench
进行 clean
   如果已经使用 reset 键进行 clean 则参考方法 1
3 如已经使用旧版本的 workbench clean JACE-8000 或者 convert JACE-3,6,7 参考方法 1
实验 1
正常运行的旧的 JACE-8000 时间超过 2021.1.1 使用错误的 dist 文件进行了 clean
实验步骤
1 将旧的 JACE-8000 时间修改至 2021.1.1
2 按下 reset 进行出厂模式恢复
3 无法启动 报错 policy file 验证失败
4 修改时间至 2020 可以正常启动
实验 2
出厂的旧的 JACE-8000 时间是否超过 2021.1.1
实验步骤
 –  3 Niagara FAQ  –  错误的 DistFile 导致 JACE-8000 2021 年元旦后无法启动及解决方法
1 将时间调至 2021.1.1 之前
2 恢复至出厂模式
3 将时间调至 2021.1.1 重启
4 无法启动 报错相同
5 更改时间至 2020 重启
6 可以正常启动