安科瑞支持以太网通讯、profibus通讯嵌入式电能表APM指导性技术要求-Susie 周

发布于:2023-01-24 ⋅ 阅读:(561) ⋅ 点赞:(0)

1、参考标准

1)GB/T 17215.322 交流电测量设备 特殊要求 第22部分:静止式有功电能表(0.2S级和0.5S级);

2)GBT17215.324-2017 交流电测量设备+特殊要求+第24部分:静止式无功电能表(0.5S级和1.0S级);

3)GB/T 17215.211-2006 交流电测量设备通用要求、试验和试验条件第11部分测量设备(IEC 62052-11:2003,IDT)

4)GB/T 17215.301-2007 多功能电能表 特殊要求;

5)DL/T 645-2007 多功能电能表通信协议;

2、技术指标

1)电压、电流精度:0.2级;

2)有功电能精度:0.2S级(APM801,APM830)、0.5s级(APM800,APM810);

3)无功电能精度:0.5S级(APM801,APM830)、2级(APM800,APM810);

4)谐波精度:±1%(2~45次),±2%(46~63次);

5)模拟量输出精度:0.5级;

6)模拟量输入精度:0.5级;

7)电压规格:AC 3×57.7V/100V(100V)、3×220V/380V(400V)、3×380V/660V(660V);

8)电流规格:AC 1A、5A(经互感器接入);

9)系统频率:45Hz~65Hz;

10)工作温度:-25℃~+70℃(APM830);-20℃~+65℃(APM800、801、810)

11)储存温度:-40℃~+85℃(APM830);-20℃~+70℃(APM800、801、810)

12)相对湿度:≤95℅(无凝露);

13)海拔高度:≤2000米;

14)通讯:RS485通讯、以太网通讯、Profibus通讯;

15)外形尺寸:96*96*87.5;

16)扩展模块尺寸:90*90*22.5;

17)防护等级:IP54;

3、功能要求

1)支持全电力参数测量(U、I、P、Q、S、PF、F);

2)支持双向有功、无功电能计量,视在电能计量(APM830),支持有功、无功脉冲输出;

3)支持复费率计量(历史12月),复费率可设置4个时区、10时段、四种费率(尖峰平谷);

4)仪表内部温度测量(APM830);

5)支持电能质量分析功能;
a)基波电压电流测量(APM830);
b)电压电流序分量测量(APM830);
c)电压电流不平衡度测量;
d)电压电流相角测量;
e)2-63次分次谐波、总(奇、偶)谐波测量、电压波峰系数、电话波峰因子、电流K系数测量(APM810,APM830);
f)电压电流矢量图显示(APM830);
g)实时波形显示功能(APM830);
h)波形记录、暂态事件录波功能(APM830),支持800条波形存储;

6)支持事件记录(128条,支持TF卡扩展)、报警记录(包含66种报警,各种报警可记录最近16条,支持TF卡扩展)、最大需量(历史12月,正反向)以及极值统计(本月和上月);

7)支持2路开关量输出(选配MD82模块最多可扩至8路)及2路开关量输入(选配MD82模块最多可扩至26路),开关量输出可配置为报警输出或远程遥控,DO用作报警输出时可自由关联报警内容;

8)支持TF卡存储(选配MLOG功能模块),可用于电参量、电能、谐波等数据定时存储,波形存储等。

9)支持最大12路模拟量输出(选配MA84模块),可任意配置对应输出电参量;

10)支持最大24路模拟量输入(选配MA84模块),可用于反显显示;

11)RS485通讯,支持Modbus RTU规约/DL/T645-07规约(支持冻结功能)自适应;

12)可扩展第二路RS485通讯,支持从站模式,主站模式。

13)支持以太网通讯(选配MCE模块),支持协议包括:Modbus-TCP、http、SMTP、DHCP。

14)支持Profibus-DP通讯(选配MCP模块);

4、资质报告

1)第三方权威机构的精度和EMC委托测试报告;
2)CE证书;

5、接线方式

低压三相四线接线图

高压2PT2CT三相三线接线图

6、应用方案图