ESXI上虚拟机无法正常关机分析过程

发布于:2023-03-27 ⋅ 阅读:(684) ⋅ 点赞:(0)
一次普通的客户通知关机,运维按流程关机后微信通知已经完成,可以更换硬件。
结果发现机器没有安全关机而是自动重启,遭到投诉。
当时值班人员也是蒙圈的,说操作全按流程,没有问题。
步骤还原使用ping跟踪,发现使用shutdown -h命令后,实际效果是重启。
服务器是在esxi上的虚拟机,看来问题还是在esxi上。
翻阅了下VM资料库1013193文档,发现shutdown只能重启,power off用来关机。
并且Esxi有断电自动重启的选项,断电后上电也会自动启动服务器。
实际操作还是以赋poweroff运维权限权限,推荐使用`sudo sync`;  保存内存中的数据后使用。