电路图识图基础知识-自耦变压器降压启动电动机控制电路(十六)

发布于:2025-06-07 ⋅ 阅读:(18) ⋅ 点赞:(0)

自耦变压器降压启动电动机控制电路

自耦变压器降压启动电动机控制电路是将自耦变压器的原边绕组接于电源侧,副边绕组接 于电机侧。电动机定子绕组启动时的电压为自耦变压器降压后得到的电压,这样可以减少电动 机的启动电流和启动力矩,当电动机转速接近额定转速时,将自耦变压器回路切换为正常回路 中运行。

自耦变压器副边绕组具有多个抽头,以得到不同的启动电压比,满足不同的启动要求场合。 自耦变压器适用于电动机轻载和空载启动。

电路工作原理:自耦变压器降压启动电动机控制电路如图所示。

合上电源开关QK 电源正常后,指示灯回路HL3 亮。按下启动按钮SB2, 接触器 KM1  时间继电器 KT 线圈通电并自保持,将自耦变压器T 接入电路中,电动机定子线圈由自耦变压 器供电降压启动。KM1的常闭接点断开使KM2 线圈不会带电,实现互锁。同时指示灯回路HL1d 灯灭、HL2 灯亮,显示此时电动机的运行状态为经自耦变压器降压启动。

当电动机的转速接近工作的额定转速时,时间继电器KT 经一段时间延时后常开接点动作 闭合。中间继电器 KA 线圈带电并自保持,KA 的常闭接点断开时KM1 线圈失电,KM1 主接 点断开将自耦变压器从主电路中切出。KA 的另一对常闭触点断开,HL2 指示灯灭;KA 的常开 接点闭合使KM2 线圈带电,KM2 主接点闭合,电动机转为正常运转状态。信号灯回路中KM1 的常闭接点闭合式HL3灯亮显示电动机的运行状态为正常运行状态。

以下是根据您描述的自耦变压器降压启动控制电路绘制的接线图及详细说明:

主电路接线图

        
L1──QK──FU1──┬── KM1主触点 ── T (自耦变压器) ── FR ── M
L2──QK──FU1──┼── KM1主触点 ── T               ── FR ── M
L3──QK──FU1──┼── KM1主触点 ── T               ── FR ── M
             │
             └── KM2主触点 ──────────────── FR ── M

控制电路接线图

        
L1──FU2──SB1──SB2──┬──[KM1]──┬──[KM1线圈]──┬──FR──N
                   │         │            │
                   │         ├──KT线圈─────┘
                   │         │
                   └──[KA]──┘
                   │
KT延时闭合常开───────┬──[KA线圈]──FR──N
                   │
                   └──[KA辅助常开]──┘  (KA自锁)
                   │
KA常闭─────────┼──(切断KM1回路)
                   │
KA常开─────────┼──KM1常闭──[KM2线圈]──FR──N

指示灯回路

  HL1(停止指示)──KM1常闭─┬─KM2常闭─┐
  HL2(启动指示)──KM1常开───────┤      ├─FU2─L1
  HL3(运行指示)──KM2常开───────┤      │
                             └──────N

符号说明

  • QK:电源总开关

  • FU1/FU2:主电路/控制电路熔断器

  • KM1:降压启动接触器(主触点+辅助触点+线圈)

  • KM2:全压运行接触器(主触点+辅助触点+线圈)

  • KT:时间继电器(线圈+延时闭合常开触点)

  • KA:中间继电器(线圈+常开/常闭触点)

  • SB1:停止按钮(常闭)

  • SB2:启动按钮(常开)

  • T:自耦变压器

  • FR:热继电器(热元件+常闭触点)

  • M:三相电动机

  • HL1:停止/电源指示(黄)

  • HL2:降压启动指示(绿)

  • HL3:全压运行指示(红)

工作流程详解

  1. 初始状态(QK合闸)

    • 控制电路带电

    • HL1亮(通过KM1常闭→KM2常闭通路)

    • HL2灭,HL3灭

  2. 降压启动(按下SB2)

     3.切换全压运行(KT延时结束)

  1. 停止/保护功能

    • 正常停止:按下SB1→控制电路断电→所有接触器释放

    • 过载保护:FR动作→控制电路断电

    • 失压保护:电源失压→接触器自动释放

    • 短路保护:FU1/FU2熔断

关键设计特点

  1. 双重互锁机制

    • KM1常闭触点串入KM2线圈回路

    • KA继电器实现电气互锁切换

  2. 时间控制切换

    • KT精确控制降压→全压转换时间(通常5-15秒可调)

  3. 状态指示系统

    • 三色指示灯清晰显示运行状态

    • HL1(黄):电源/停止状态

    • HL2(绿):降压启动状态

    • HL3(红):全压运行状态

  4. 安全防护

    • 自耦变压器完全隔离:启动后KM1完全断开

    • 机械互锁:KM1/KM2物理防同时闭合

    • 热继电器全周期保护

应用说明
此电路适用于30kW以上三相异步电动机,可减少启动电流至全压启动的40%-80%。自耦变压器通常有65%和80%两档抽头,可根据负载特性选择。转换时间需根据电机启动特性调整,避免切换冲击或启动时间过长。


网站公告

今日签到

点亮在社区的每一天
去签到