11、电科院FTU检测标准学习笔记-越限及告警上送功能

发布于:2024-04-23 ⋅ 阅读:(32) ⋅ 点赞:(0)

作者简介:
本人从事电力系统多年,岗位包含研发,测试,工程等,具有丰富的经验
在配电自动化验收测试以及电科院测试中,本人全程参与,积累了不少现场的经验
————————————————————————————————————

前言

在电力系统中,电力质量的合格标准中就有一项为电压合格率。
电压合格率在电网运行中,一定时间内,监测点电压在合格范围内的时间总和与月电压监测总时间的百分比。
合格范围一般为电压标准值的7%,比如在10KV电压等级中要求,范围为9.3~10.7kV,设备在运行过程中不但要检测数据,计算合格率,同时要根据电压数值和上下限对比,进行告警处理,及时反馈给调度值班人员进行提醒。

电压越限告警上送

投入电压越限定制、延时
在这里插入图片描述
输入可靠动作值
在这里插入图片描述

68 15 92 47 26 00 1E 01 03 00 01 00 0D 00 00 01 
7A A6 26 11 7A 09 12 
带时标单点遥信变位 肯定认可 SPONTANEOUS
ioa=13,value=1,blocked=0,substituted=0,not topical=0,invalid=0,2018/09/26 17:38:42.618
17-38-43.830 SOE>>遥信地址:13,电压越限;遥信类型:单点;:1;时间:2018/09/26 17:38:42.618

负荷越限告警上送

投入负荷越限定值、延时
在这里插入图片描述
施加可靠动作值
在这里插入图片描述

68 15 AE 47 2A 00 1E 01 03 00 01 00 0B 00 00 01 
A0 0B 2B 11 7A 09 12 
带时标单点遥信变位 肯定认可 SPONTANEOUS
ioa=11,value=1,blocked=0,substituted=0,not topical=0,invalid=0,2018/09/26 17:43:02.976
68 15 B0 47 2A 00 1E 01 03 00 01 00 0B 00 00 00 
F4 17 2B 11 7A 09 12 
带时标单点遥信变位 肯定认可 SPONTANEOUS
ioa=11,value=0,blocked=0,substituted=0,not topical=0,invalid=0,2018/09/26 17:43:06.132
17-43-04.229 SOE>>遥信地址:11,负荷越限;遥信类型:单点;:1;时间:2018/09/26 17:43:02.976
17-43-07.352 SOE>>遥信地址:11,负荷越限;遥信类型:单点;:0;时间:2018/09/26 17:43:06.132

线路有压鉴别功能

投入有压合闸功能定值
在这里插入图片描述
施加可靠动作值
在这里插入图片描述

18-15-36.624 读取报文:
68 15 60 48 3A 00 1E 01 03 00 01 00 0E 00 00 01 
60 8A 0F 12 7A 09 12 
带时标单点遥信变位 肯定认可 SPONTANEOUS
ioa=14,value=1,blocked=0,substituted=0,not topical=0,invalid=0,2018/09/26 18:15:35.424
68 15 62 48 3A 00 1E 01 03 00 01 00 0E 00 00 00 
75 9A 0F 12 7A 09 12 
带时标单点遥信变位 肯定认可 SPONTANEOUS
ioa=14,value=0,blocked=0,substituted=0,not topical=0,invalid=0,2018/09/26 18:15:39.541
18-15-36.615 SOE>>遥信地址:14,有压鉴别;遥信类型:单点;:1;时间:2018/09/26 18:15:35.424
18-15-40.747 SOE>>遥信地址:14,有压鉴别;遥信类型:单点;:0;时间:2018/09/26 18:15:39.541

在验证功能的时候,要站在实际运行的场景下,考虑本功能的意义、实现方式、可能出现的故障,只有这个样子,才能尽可能全面的验证,保证实际运行可靠、稳定,
好了,下一节我们分享双路电源、自动切换,后备电源的部分验证方法。敬请期待。